您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1230 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三相电压降计算

782
wkf110
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/4/11
发站内信
发表于:2011/5/10 1:13:30
#0楼
[size=4]各位大虾,小弟有一事相求,在此先谢谢各位了。我司有一台800RT冰水机组,配电房的供电电压是400V,最大运行电流有840A,距离配电房的输送距离有100米,每相有3根240平方的铜芯电缆线,总共9根240平方电缆线。请问理论上以最大负荷840A来计算的话到了冰水机组的电压是多少?其计算公式是怎样的?
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/5/10 10:57:34
#1楼
U降=I*(PL/S),P为电阻率,自己算吧。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/10 13:33:17
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/11 18:51:40
#3楼
理论数据只能做参考啊