您现在所在的是:

机电一体化

回帖:29个,阅读:1803 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

控制问题

3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/8 13:34:45
#10楼
这个电路图其实可以把KA1去掉的,但是去掉之后觉得电路不太直观了,所以还是保留吧,去掉KA1的话,只要把KM1、KM2的回路串在105#线上就是了,但整个电路不是很好看。

附件
[此贴子已经被作者于2011/5/8 13:37:08编辑过]
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/5/9 12:04:25
#11楼
回复
我给你画个硬件电路图:有什么不清楚提出来,给你回答
附件
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/5/9 13:02:35
#12楼
回复
上个图有无,见下图:
附件
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/5/9 13:20:10
#13楼
以下是引用wyb2866255在2011/5/9 13:02:35的发言:
上个图有无,见下图:
附件
楼上只是一个水位的范围控制,和楼主的要求不太一样啊~!
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/5/9 13:28:41
#14楼
离题了,11楼,命题作文~!

楼主的要求是一个水位器进行控制,两台电机互为备用,当其中一台故障时,另一台马上投入运行。水位控制要求是水位低要自动开机,水位满自动停机。控制电路既可以自动又可以手动。



[此贴子已经被作者于2011/5/9 13:52:37编辑过]
848
zhaols111
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2009/12/6
发站内信
发表于:2011/5/13 10:08:10
#15楼
各位好 我的是三个条件都必须都有的一个电路,还是控制的。
如果是PLC的话就太容易了。
自动启动和手动启动都在一个电路控制上实现。
1号故障2号必须立刻开启的,没有时间的。
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/13 11:23:22
#16楼
用继电器就可以搞定,并不难加几个互锁就可以了
848
zhaols111
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2009/12/6
发站内信
发表于:2011/5/13 19:52:18
#17楼
我不会请高手详细说一下,谢谢。
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/5/13 20:26:33
#18楼
以下是引用zhaols111在2011/5/6 20:26:53的发言:
有两个电机启动,三个启动条件;{1}电机1启动后故障时2号电机启动。{2}2号电机启动后故障时电机1启动。{3}可以自动启动包括以上2个条件。电机到达水位停止。有控制高手给说下,谢谢了,我是新手。
需要问你两个条件:1、你的压力信号怎么获得?电接点压力表?
                 2、你所谓的一台坏就换下一台启动,这个信号怎么获得?热继电器?
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/13 20:42:27
#19楼
看着简单,做起来不简单呀,还得高手来解答呀!
做什么事贵在坚持!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004