您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:673 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

电流表计量不准

793
884068080
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:2011/4/9
发站内信
发表于:2011/5/6 19:35:11
#0楼
我们车间有一台110KW的电机,电流表显示与用万用表测量的结果悬殊60A,电流表互感器也都换了新的,电缆也是国标70平方的。
例如电机电流表显示170A,实际用万用表测量显示240A,电机发热。冬天就没这个问题,是不是线槽散热不行,
请教一下各位专家。
776
ddw_0913
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2011/3/22
发站内信
发表于:2011/5/15 21:43:37
#1楼
看到你的描述以后我是这么认为的.
         1   如果你的电流表是安装在现场的话,可以考虑一下电流回路线路损耗的问题.
         2   110kw的电机用70的电缆如果线路长的话是不是有点细啊.
         3   电机发热可能和电机负荷过大或环境温度高有关.至于你说的线槽散热问题我不     是很明白.
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2011/5/16 19:23:00
#2楼
电流互感器与电流表匹配吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004