您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:2484 [上一页] [1] [2] [下一页]
751
dong_care
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2011/5/5 9:08:31
#0楼
求助,网吧电压不够是什么原因?
我网吧一共50台电脑,最近几天不知道什么原因 老是有一部分机器自动重起,关机,开35台左右就没有这种情况了,开满就出现这种情况,线是用的6平方线,线路烫手(电表到空气开关)空气开关分出2条线,一条接楼上的电脑一条接楼下的,请问是什么问题老是自动关机呢?电压测过了是170左右  用钳表测试过电流20-40左右 (电业局的电工来测的)  大家能帮我看看是什么问题吗?线路细了?还是什么问题,我去电业局 电业局说是电表的问题,说电表A不够 我也不知道电表是多少A的。。说加快表。
1649
行行行
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2009/12/24
发站内信
发表于:2011/5/5 10:26:15
#1楼
线太细,换成10一16平方铜线
表是多少安?
751
dong_care
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2011/5/5 12:35:21
#2楼
表是30A的 是不是表小了啊。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/5 13:15:59
#3楼
线子换成10平方铜线,表加一点
你测的电压只有170V?
网吧里应该有大功率的稳压器的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3942
未来的种子
文章数:409
年度积分:50
历史总积分:3942
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2011/5/5 18:12:36
#4楼
你的零线的截面积,要二倍于火线的截面积
三人行,必有我师。
1006
王志军
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2006/12/20
发站内信
发表于:2011/5/5 19:56:59
#5楼
有点偏相,有条件可以把50台电脑均匀分到三相上,负载可以相对平衡一些
12190
346953791
文章数:3025
年度积分:618
历史总积分:12190
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2011/5/5 20:13:23
#6楼
电压也不高啊。。
2802
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2802
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/5/5 20:32:38
#7楼
40个电流的有10MM2我建议用25mm2
785
yu18306118
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2011/2/21
发站内信
发表于:2011/5/5 20:44:48
#8楼
增大线路及电表容量即可解决
1106
rgbawvgu
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2011/5/5 20:57:42
#9楼
我出让5KW三相稳压器,9成新,正太的,本人在广州工作,价格2000,有意的电我13925100256

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007