您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1697 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电工技术,布线

3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/5/3 17:16:04
#0楼
我公司新建一栋职工宿舍楼 二十八间有一半的家庭要安装空调 [1.5P ] 请问 我用35+15的铜芯电缆做主线 [两层楼高] 分线用六平方的铜芯线 进屋线用四平方的 总开关用100A的漏电开关 家庭用20A的漏电开关 电表安装2.5-10A行不行 麻烦老师帮我计划哈 再此谢谢咯


[此贴子已经被jint于2011/5/3 17:24:12编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2802
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2802
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2011/5/3 19:50:26
#1楼
14*1。3KW=18.2/.22=82就是空调所用电流,在加上其他的
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/5/4 9:30:00
#2楼
家属楼用电跟其它用电有其特殊性,就是下班时间同时,所以用电高峰也同时。一般家庭回家都先做饭烧水,这样就有很多家庭同时使用电饭锅电水壶,再加上照明空调等,用电以每户2KW计算,就有125个电流左右。再说你现在只有一半家庭使用空调,不保证以后另一半也不装空调。VV-3*35+1*16安全截流量为120A,所以有点偏小,建议用3*50+1*25用于主进线。进户线用4平方可以,电表建议用5(20)A。


[此贴子已经被作者于2011/5/4 9:32:22编辑过]
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/4 10:23:30
#3楼
楼上说的很详细
电缆最好还是大一级的好
防止以后再增加空调或者其它负载
而且现在的电缆质量一般,建议买好点的国标线
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/5/4 10:47:05
#4楼
谢谢朋友指点
三人行,必有我师!学习学习在学习!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/4 12:49:32
#5楼
楼上的说的也很详细,楼主不妨把线径在加大一点,免得以后增容了麻烦。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/5/4 13:46:54
#6楼
顶3楼
做什么事贵在坚持!
1302
578777166
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1302
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/5/4 21:58:18
#7楼
也是啦!3楼的最实际
3187
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3187
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2011/5/4 21:59:12
#8楼
二楼讲的很详细,学习了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/5/5 7:23:34
#9楼
一定要流出余量来。建议3×50+1×35的铜芯电缆。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报