我现在做一个工程需要三台S7-200的PLC组成一个网络,设置一个主机,然后这个S7-200的PLC主机还要作为S7-300PLC的从机,请问各位大侠这个通过MODBUS协议能实现吗,需要如何做啊?急!!!
1071
ajiao00188
文章数:19
年度积分:59
历史总积分:1071
注册时间:2006/3/5
发站内信
发表于:2011/4/29 16:32:33
#1楼
不能实现
200PLC不能做主站的,200与300可以通过em277模块走Profibus,300作为主站
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/30 15:31:32
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2011/5/2 16:51:29
#3楼
你可以用300做主站,分别向每个200的PLC 收发数据。
参考数据:
http://wenku.baidu.com/view/c3b0afc3d5bbfd0a79567373.html
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/5/3 10:29:29
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1183
hxj8118
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2007/2/13
发站内信
发表于:2011/5/30 22:24:02
#5楼
买台2个串口的CPU,就可以