图 说明:四个按钮接入I1,I3,I5,I7,四个输出控制四台搅拌泵的接触器,要求1小时内各搅拌泵工作5分钟,周一至周六自动启动。原来要求能随时手动定义当前输出泵(意思就是随时可以让任意一个泵输出,并从此泵开始循环,各泵每小时转5分钟),用定时器循环做的程序软件仿真时没有问题,但实际运行时有时会出现没有输出的情况,无奈只有改成上图的程序了,哪位看客有好的解决方法请在此留言,不胜感激![/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=136934&Name=welkin
1250
sgpg
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2006/7/21
发站内信
西门子logo体验(二)
发表于:2012/7/6 11:00:31
#1楼
这个程序,自动运行很简单,难点在于手动时如何确认启动按钮对应的泵先启动,其他的泵再之后运行!