编程

753
张一刀
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/1/8
发站内信
发表于:2011/4/28 9:37:14
#0楼
我用的平板电脑里有编好的程序,用的是CX编程软件,怎样把程序直接传送到PLC里,PLC是CQMIH-CPU51的,自带的R232接口,要用怎样的编程电缆
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/28 11:09:37
#1楼
XW2Z-200S-V;
但如果RS232口被改,用CN226;
1778
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/4/28 12:03:03
#2楼
楼上说的对,
753
张一刀
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/1/8
发站内信
发表于:2011/4/29 12:06:31
#3楼
编程
谢谢,我还有一个问题,就是我用的PLC是CQMI CPU11的,它没有232接口,用啥样的编程电缆能把我本本里的已编好的程序传送到PLC里
1778
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/4/29 13:50:43
#4楼
把接口的图片发我看看,我是买这些东西的,可能是USB-CIF02电缆。
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/4/30 15:26:36
#5楼
这才是正解