您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2846 [上一页] [1] [2] [下一页]
966
630536114
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/11/2
发站内信
发表于:2011/4/24 19:53:26
#0楼
电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如果用星三角启动的话接触器怎么配比较好,线径多大?星型用200A接触器,角型和主接触器用300A接触器可以吗?
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/4/24 20:16:00
#1楼
首先回答你一个问题,重载启动不适合使用星三角。
797
badboy2944
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2011/4/24 20:31:06
#2楼
电机额定电流是250A,铜线50平方可以,最好70平方。接触器300A可以
797
badboy2944
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2011/4/24 20:39:09
#3楼
2楼的对,重载启动不要用星三角。因为星三角启动时的力矩是额定的三分之一。建议使用自偶减压器降压启动,或者串联电阻降压启动
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/4/24 21:27:22
#4楼
如果有条件还是用软启动器比较好
1178
yedeen
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1178
注册时间:2007/5/15
发站内信
发表于:2011/4/24 22:05:08
#5楼
同意楼上朋友说法
风驰
1061
lirijun302
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2011/3/1
发站内信
发表于:2011/4/24 23:52:52
#6楼
了解下了
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/25 2:40:38
#7楼
软启动好啊
966
630536114
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/11/2
发站内信
发表于:2011/4/25 8:30:53
#8楼
软启动器人家嫌不好用,所以就用星三角了。接到电机的线要单芯50的?
1216
cxp1123
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2007/1/12
发站内信
发表于:2011/4/25 8:51:48
#9楼
星三角是在启动时把380V电压改为220V,加到星形连接的绕组上,电网电压本身已经是220V了,再降压电压就变成127V了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004