您现在所在的是:

工控软件

回帖:2个,阅读:1377 [上一页] [1] [下一页]
1177
huming18
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2004/8/20
发站内信
发表于:2011/4/23 18:26:44
#0楼

   不同版本间不能用“备份恢复向导”,即不能还原不同版本的.FBK文件。



解决方法:



备份老版本的文件如下:


1. 打开SCU,导出安全文件,存为Security.RPT文件。
2. 在SCU中关闭安全。
3. 手动备份Dynamics\HTR 目录下的.CSV, .CFG 和 .DAT 文件。
4. 手动备份Dynamics\HTRDATA目录下的.H04, .H08 和.H24文件。
5. 手动备份Dynamics\LOCAL目录下的Security.RPT(刚导出的安全文件)文件。
6. 手动备份Dynamics\PIC目录下的.GRF, .TGD, User.FXG, .FTB, .FDS文件。
7. 导出数据库配置和驱动配置,成 .CSV文件。手动备份Dynamics\PDB目录下的AlarmAreas.AAD,  .PDB, *.ABR, *.MB1文件。
8. 手动备份Dynamics\RCC目录下的文件。
9. 手动备份Dynamics\RCM目录下的文件。
10. 重新启动安全。



复制到新版本的文件及配置如下:



1. 手动拷贝刚才的文件到相应的目录。
2. 新建的一个SCU,更改工程路径,导入安全文件Security.RPT,保存到LOCAL目录。
3. 启用安全。
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/24 2:54:48
#1楼
学习了 谢谢
695
972832038
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2010/6/4
发站内信
发表于:2011/5/11 12:35:27
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>