T9系列PLC速度测试结果

BOOL类型Local变量1000条指令 315 us

BOOL类型Global变量1000条指令306us

INT类型Local变量1000条指令333us

INT类型Global变量1000条指令477us

DINT类型Local变量1000条指令350us
DINT类型Global变量1000条指令364us

REAL类型Local变量1000条指令4160us

REAL类型Global变量1000条指令4240us
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2457
易控微网
文章数:385
年度积分:50
历史总积分:2457
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2011/4/20 11:16:03
#1楼
这是以前的测试结果。我们现在把CPU的运行速度提高了50%。
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/4/20 11:21:50
#2楼
腾控看到我的回帖激动了。

请问:腾控的中断程序如何做?你千万不要对我说,在默认循环中直接做哦。另外,腾控目前的程序周期是多少,我如果在Cycle中设定周期为1MS会不会出问题呢?最后,腾控为何不支持EN/ENO呢?你知道没有EN,ENO对于熟悉LD语言的有多大的麻烦么。表情

1530
wufang2004
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1530
注册时间:2005/3/24
发站内信
发表于:2011/4/20 11:54:12
#3楼
LS够狠的,呵呵~~有点针针见血的感觉