您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:5293 [上一页] [1] [下一页]
925
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/4/18 14:37:26
#0楼
三菱PLC程序走一步需要多长时间?基本指令一步多久?应用指令一步多久?还有SORT排序指令一步多久?知道的就说下,不要打击我!
4285
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4285
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2011/4/18 16:51:04
#1楼
到三菱官网 找资料
我为人人人人为我
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/18 18:25:29
#2楼

   FX2N的话,编程手册上有“指令执行时间一览表”;每一条指令执行的时间 可能不一样,不是按指令步数计算。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
925
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/4/19 11:37:57
#3楼
这找就找了大半天,还是没有结果。我看书上说SORT指令有17步,可是我不知道执行它需要多久时间,有谁知道大概么?谢谢
38218
cvlsam 版主
文章数:12502
年度积分:829
历史总积分:38218
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/4/19 13:17:05
#4楼
FX2N或以下机型:SORT指令为11步,执行条件为ON时,需要50.5uS,执行条件为OFF时,需要19.5uS
FX3U机型:执行条件为ON时,需要18.4uS,执行条件为OFF时,需要6.6uS

至于Q或者其他机型,请查阅其编程手中关于指令运行时间章节。

Good  Luck~

925
whlk20022002
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2011/5/6 13:34:46
#5楼
非常感谢cv大大!
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/5/6 15:43:51
#6楼
5楼得说很清楚了学习了