发表于:2004/12/4 17:45:00
#0楼
今天我在做电缆试验时(聚录乙烯),试验前摇测绝缘为大于50000M欧(使用的是ZC-48电动摇表),然后做25KV直流耐压5分钟,期间泄漏电流为A相30多微安,B相10微安,c相30多微安
然后再测绝缘,发现A相只有不到20000M欧,B相大于50000M欧,C相不到10000M欧,请问这是怎么回事
然后再测绝缘,发现A相只有不到20000M欧,B相大于50000M欧,C相不到10000M欧,请问这是怎么回事