962
sfdj
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/4 17:45:00
#0楼
今天我在做电缆试验时(聚录乙烯),试验前摇测绝缘为大于50000M欧(使用的是ZC-48电动摇表),然后做25KV直流耐压5分钟,期间泄漏电流为A相30多微安,B相10微安,c相30多微安
然后再测绝缘,发现A相只有不到20000M欧,B相大于50000M欧,C相不到10000M欧,请问这是怎么回事
962
sfdj
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/4 21:35:00
#1楼
对了,电缆中间还接有电流互感器,B相未接
962
sfdj
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/11 23:16:00
#2楼
第二天我找到原因了,原来是地线挨着电缆了
1935
六六六六
文章数:395
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/1/16 19:42:00
#3楼
嘻嘻..你是自己出题自己解答
今天要努力!!
1171
yjr147
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/4/19 0:32:00
#4楼
自己出题自己解答