#0楼
CT开路后一次回路再送电,CT会不会感应出高压?
959
lanyizeng
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2002/6/29
发站内信
发表于:2002/7/28 15:56:00
#1楼
二次开路时,只要一次回路有负荷电流,都将产生过电压
二次开路时,只要一次回路有负荷电流,都将产生过电压,电压大小一次的电流,CT本身的参数有关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1585
Morse
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1585
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/12 22:25:00
#2楼
CT开路运行是不允许的,次级会产生高压,击穿绝缘,威协人身安全,同时,会使铁芯发热而烧毁