中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: CT开路后一次回路再送电,CT会不会感应出高压?
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:3168 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

CT开路后一次回路再送电,CT会不会感应出高压?

分享到
806
计杨
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2002/7/2
发站内信
发表于:2002/7/2 23:27:00
#0楼
CT开路后一次回路再送电,CT会不会感应出高压?
959
lanyizeng
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2002/6/29
发站内信
发表于:2002/7/28 15:56:00
#1楼
二次开路时,只要一次回路有负荷电流,都将产生过电压
二次开路时,只要一次回路有负荷电流,都将产生过电压,电压大小一次的电流,CT本身的参数有关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1585
Morse
文章数:193
年度积分:50
历史总积分:1585
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/12 22:25:00
#2楼
CT开路运行是不允许的,次级会产生高压,击穿绝缘,威协人身安全,同时,会使铁芯发热而烧毁
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004