* 帖子主题:

求教低压柜扩容

750
kashihe
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2011/4/14
发站内信
发表于:2011/4/14 14:25:09
#0楼
北京地区:2路10千伏双电源供电,2组10千伏开关柜无联络,2台变压器各1000KVA,低压柜1组,ATS二选一连至2台变压器,低压母线不分段。
夏季变压器接近满载。如果更换低压柜,变成带联络互锁的母线分段低压柜,不换10千伏开关柜,这样算扩容吗,需要审批吗?
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/14 14:30:10
#1楼
不报供电局就等着柜子上被贴封条吧
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/4/14 15:00:56
#2楼
变压器容量不变,不算扩容。但改变低压配电方式需要审批。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/4/14 16:17:00
#3楼
不要说在这里谁说了不算,就是联合国的电力公司在北京说了也不算!
只要北京的说了行,不行也行!
在这里不适合请教这种问题。
表情
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/14 16:31:41
#4楼
问问审批部门给不给面子了
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/4/14 18:40:52
#5楼
符合以下条件可以不经过供电部门审批,但要经过环评:1、专线专计;2、不改变原来容量;3、设计方具有甲等施工设计资质。