#0楼



我装了一个漏电开关在1P断路器后,但一开与它并联的荧光灯,漏电开关就跳闸。请那位老师帮我解释下原理[/center][/center][/size][/size][/size][/size]


[此贴子已经被jint于2011/4/14 11:48:28编辑过]
774
30302807
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2011/4/14 11:39:13
#1楼
肯定有漏电的地方
8108
wangjlcs
文章数:1479
年度积分:185
历史总积分:8108
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/4/14 11:41:34
#2楼
灯 的零线接在漏电开关前面了。
1251
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/4/14 13:40:41
#3楼
第一漏电开关不良;第二有漏电的地方。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/14 14:31:55
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4196
wlyx0000
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:4196
注册时间:2006/8/24
发站内信
发表于:2011/4/14 15:10:05
#5楼
先看看漏电开关说明书吧。
4196
wlyx0000
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:4196
注册时间:2006/8/24
发站内信
发表于:2011/4/14 15:10:44
#6楼
先看看漏电开关说明书吧。
828
电工108
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:828
注册时间:2011/1/19
发站内信
发表于:2011/4/14 15:44:20
#7楼
必须是同一线路,否则在正常情况下就会出现你这个情况。你看下说明书。。。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/14 16:27:39
#8楼
安装位置有错啊
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/14 17:03:31
#9楼
以下是引用电工108在2011/4/14 15:44:20的发言:
必须是同一线路,否则在正常情况下就会出现你这个情况。你看下说明书。。。