发表于:2011/4/12 12:58:07
#0楼
[size=4]第一台,变频器型号:ACS550,电机:132KW,240A, 1450r/min
故障现象:正常停机后停电15天左右,之后送电发现变频器进线保险烧毁,更换后亦如此,拆开变频器检查模块,变频器左侧整流模块击穿,更换新模块后发现无法启动,检查控制板,发现与左侧整流模块对应的BT148W单向可控硅与Z9爆裂,更换新元件后,带负载试机,当在低频运行时变频器正常,电流稳定,当频率到达30HZ以上时,变频器电流开始波动(上下100A左右),波动是实测直流电压未发现波动且在540V左右,同时输出电压三相也稳定且相同。再把风机风门关闭,以每次2HZ给变频器频率,达到50HZ后电流稳定,且在100A左右,逐渐开启风门电流逐渐上升,当风门基本全开时,电流稳定在210A左右,之后全开风门,变频器频率马上下降至43HZ,且电流上升,立即报过流故障。查看故障记录,故障时电流在225A左右,电压270V,其他没太注意。多次试验,更改参数加减速时间,负载曲线等,各项参数也无法解决过流故障(过流时电流其实并不高)[/size]
第二台 变频器型号:ACS510
故障现象:中控给定速度不可调,毫安信号已经给进变频器,但频率要么50HZ,要么0ZH,无法跟随给定变化
[此贴子已经被作者于2011/4/12 12:59:38编辑过]