发表于:2011/4/10 19:06:35
#0楼
我们车间去年刚投入了一个10KV的变电站,用来给两个6000KW的中频炉的两台变压器和另外两台变压器(带的负载基本都是风机,泵类)供电。供电厂要求车间必须投入滤波装置补偿无功,我们投入了5、7、11次滤波装置,他们都是电容串电抗Y型接地。自从我们的两台中频炉工作后,先后陆续有五次烧断7次滤波保险,最后两次更换了保险丝的容量(40A换成45A),前几次是厂家更换。厂家一直说我们的电网系统存在问题,可又说不出什么问题,所以让人很头疼。厂家也测试过我们的谐波量,当然,谐波量较大,投入滤波后谐波量下降了一半多,但七次相对较高(基波电流540A七次谐波量10A左右,5次11次不超过5A)。至今只有5次滤波一直在投入运行,从未出现状况,希望各位老师们帮忙分析一下,多谢了。
补充:一台中频炉运行时是12脉整流,两台同时运行时是24脉整流,一台炉子单独运行时烧过,两台炉子同时运行时也烧过。
补充:一台中频炉运行时是12脉整流,两台同时运行时是24脉整流,一台炉子单独运行时烧过,两台炉子同时运行时也烧过。