单位有台水泵电机 名牌上是角接发 请问可以改星接法吗
86220
ZCMY 版主
文章数:47557
年度积分:739
历史总积分:86220
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/8 14:53:47
#1楼
你电压没改的话,不要去动它;
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/4/8 14:58:17
#2楼
当你使用设备的实际电流是额定电流的30%的时候,可以把角接改为星接,在实际电流大于30%的时候恢复使用角接,否则你的电机将会由于过载损坏。
818
幼儿园大班
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:818
注册时间:2011/4/8
发站内信
发表于:2011/4/8 15:53:22
#3楼
谢谢!!
感谢老师们的帮助!学习了!
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/8 17:52:37
#4楼
接法不对,要求电压不同
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/9 7:03:12
#5楼
看你实际的工作电流大小了(扬程大就大),那就不要改了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/9 10:18:48
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
989
yyx_123202
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2011/4/9 19:17:36
#7楼
可以改,对应的电压等级也要改。
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2011/4/9 20:58:16
#8楼
你要怎么改。660V接Y型,或者把电机线圈每槽的根数X1.732,就可以接3 相220V了,只不过要考虑槽满率
762
381956280
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2011/4/11
发站内信
发表于:2011/4/12 21:20:40
#9楼
可以,但电机要重绕