怎么用三菱设置一个亮五秒闪2秒的程序呢,小弟刚学不大懂请你们赐教。
1216
lzgz00
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2006/8/25
发站内信
发表于:2011/4/8 11:36:07
#1楼
ld m8000
or m0
ani t1
out m0
out t0 k20
ld t0
out y0
out t1 k50