* 帖子主题:

设备容量是375KVA

873
温陵
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2011/1/6
发站内信
发表于:2011/4/6 15:55:46
#0楼
有一套高频热处理设备总设备容量是375KVA,直接接到250KVA的电力变压器上可以用吗?他们说别人有用过是关掉其他设备的情况下,高频工作才10几秒左右。我不大敢信,不知能行吗?
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/6 18:46:11
#1楼
估计时间用的多了  变压器就会坏掉
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
959
gnaugnuhcil
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/8/9
发站内信
发表于:2011/4/6 19:03:01
#2楼
不敢用!!!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/6 19:42:10
#3楼
不建议使用。