昨天我帮人修一台机器三菱FX系列的。有几个NPN三线24伏的接近开关,我按常规接了三根线出的问题是接近开关没接触到金属物就有输出,我把输出线甩了接两根线就能正常使用,不知道其中原因,哪位老师能给我答案。很是不解,常规接红的接24V+,绿的接COM,黑的接输出。一直这样接,但这次把黑的不接就可以为什么啊


[此贴子已经被jint于2011/4/6 8:38:20编辑过]
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/4 22:34:44
#1楼
PLC的接地线没有接好,可能会出现这现象
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/4/5 6:30:08
#2楼
回复
不解的是黑的输出不接PLC靠什么给的信号啊
24115
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:283
历史总积分:24115
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/5 20:52:48
#3楼
安装部位的前部圆周距离和金属太近,距离要离开4mm以上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/4/6 16:45:49
#4楼
没有我没安装接上三根线就动作,不是楼上说的那样
788
panjing1611
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/26
发站内信
发表于:2011/4/6 18:50:56
#5楼
黑线 是给信号的 可以接到PLC输出 做接近开关的信号接点