变频器带深井泵后零线带电怎么回事?,后确定是电机一项接地漏电,但变频器是三相整流成直流后逆变成交流电工作,怎会出现中性点偏移,零线带电情况呢?
1921
417529092
文章数:350
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2011/4/5 10:44:38
#1楼
接地线不可靠,不能及时的放电,以前也见过零线带点,后来发现零线接触点有轻微腐蚀(室外的),从新打磨一下就没事了。零线带点很容易烧坏东西。。。。。。。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/5 18:58:51
#2楼
三相不平衡(有一相对地漏电),自然就会产生零线电流,如果零线接地不良,零线带电是必然的事。