2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2004/12/2 20:46:00
#0楼
求助各位大佬,额定电流是300A,采用20X3的扁紫铜是否可以做300A的母线。如果不行得用多大的?谢谢了
Good good study, day day up!
914
别问我是谁
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2004/11/29
发站内信
发表于:2004/12/2 22:00:00
#1楼
完全可以了!
1018
一千零三夜
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2004/12/2 22:31:00
#2楼
应该可以
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/2 23:32:00
#3楼
不过机械效应不怎么好, 要防止大电流时的弯曲。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1340
木易
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/12/3 10:01:00
#4楼
楼主的问题同样也是我的问题.
铜(铝)母线长度和载流量的关系我也不懂,我习惯的做法毫米平方乘以5A
有那位有相关资料可以贡献一下吗?
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2004/12/3 11:07:00
#5楼
感觉铜母线散热比较好,应该没问题
Good good study, day day up!
909
zackzhang
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2004/12/3 14:41:00
#6楼
不可以。截面太小!
铜板与铜母排的成分不一样,载流量小于200A。
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2004/12/3 15:51:00
#7楼
?紫铜的也不行?
Good good study, day day up!
1099
lianwg
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2004/12/4 20:00:00
#8楼
铜母排与紫铜板有分别?它还不是都是紫铜的吗?含铜99.9%,不是都经过压廷,一个变成板,一个变成排而已了吧。20*3的铜排安全载流量只有242A。应选25*3=299A,最好是30*4=418A。


[此贴子已经被作者于2004-12-4 20:06:15编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
2640
习惯了完3166
文章数:685
年度积分:50
历史总积分:2640
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2004/12/5 13:24:00
#9楼
我一般选择25*5的.
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!