您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:947 [上一页] [1] [下一页]
802
toryding
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2011/2/17
发站内信
发表于:2011/4/2 9:18:10
#0楼
我想问一下,我现在用的24V的电源给S7-200和两个EM231扩展模块供电,当然还有一些其他的用电部件,

本来是只带一个EM231模块的,我现在加上去一个,不知道这个24V的电源能不能满足供电要求,

这个怎么计算的

EM231供电的需求是怎么样的?

希望有人能详细的解答一下,谢谢!
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/4/2 9:58:20
#1楼
EM231模块最大输入电压DC30V,最大输入电流32MA.
8091
wangjlcs
文章数:1474
年度积分:168
历史总积分:8091
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/4/2 9:59:45
#2楼
没事,EM231耗电慎微
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/2 12:39:42
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
86191
ZCMY 版主
文章数:47549
年度积分:710
历史总积分:86191
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/2 14:08:43
#4楼
呵呵;你的24V是开关电源还是从PLC上取的?
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/4/3 9:59:01
#5楼
如果用开关电源的话,基本就不用考虑了
1066
youmiaoyinke
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2009/8/23
发站内信
发表于:2011/4/3 19:45:55
#6楼
不错,进来学习了,按说没什么大负载,只有带模块的话,没问题。
1928
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2011/4/3 20:37:10
#7楼
PLC用电两很小的   看电源是在哪取得
开关电源就无所谓了
要是PLC电源就得考虑了   如果外部有用   不建议用plc电源   会很麻烦
1183
hxj8118
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2007/2/13
发站内信
发表于:2011/5/30 22:53:01
#8楼
西门子手册上有