您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1796 [上一页] [1] [下一页]
759
sdylbzz
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2011/3/29
发站内信
发表于:2011/3/29 19:16:26
#0楼
3000VA的变压器(380V变220V)输入电源线需要用多少平方的?


[此贴子已经被jint于2011/3/30 8:41:28编辑过]
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2011/3/29 19:32:20
#1楼
2.5平方
759
sdylbzz
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2011/3/29
发站内信
发表于:2011/3/29 19:48:40
#2楼
谢了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/29 22:40:01
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1049
向阳铝材公司
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2011/3/30 22:49:02
#4楼
5A以下采用1.5平方毫米,5A-10A用2.5平方毫米,10A-20A用4-6平方毫米,
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/31 7:22:27
#5楼
以下是引用向阳铝材公司在2011/3/30 22:49:02的发言:
5A以下采用1.5平方毫米,5A-10A用2.5平方毫米,10A-20A用4-6平方毫米,
759
sdylbzz
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2011/3/29
发站内信
发表于:2011/4/3 21:02:45
#6楼
谢谢
763
1275788973
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2011/1/26
发站内信
发表于:2011/4/6 15:51:30
#7楼
看输出最小2.5