您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:5232 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/4/7 10:57:09
#30楼
应该说你选的漏保有问题或者说你的设备老化了。检测设备和电机漏电要用摇表






[此贴子已经被作者于2011/4/7 11:00:36编辑过]
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2011/4/7 14:51:56
#31楼
经验之谈,现在开关是不耐用。
新手报道,受教必顶!
图
3808
740508wyn
文章数:183
年度积分:128
历史总积分:3808
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2011/4/7 16:32:36
#32楼
不能用漏保,应该用空气开关,
3808
740508wyn
文章数:183
年度积分:128
历史总积分:3808
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2011/4/7 16:35:04
#33楼
不能用漏保,应该用空气开关。
802
qinliang911
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2011/4/7 17:53:43
#34楼
晕了,
刹车没打开吧
763
benmuyu
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2010/2/1
发站内信
发表于:2011/4/11 13:48:44
#35楼
回复
多数是接触器触点闭合时不能同步或是时间差太大,或是断相造成的表情
755
250561156
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2011/4/30
发站内信
发表于:2011/4/30 15:54:02
#36楼
以下是引用376352580在2011/3/26 19:43:49的发言:
对不起了大家,我不想叫大家猜谜语。通知我修理时我开始也是和你们想象的一样,怀疑升降电机、刹车、接触器、热继电、断火限位烧坏或这一回路漏电,心想半小时搞定。可是经查都正常。最后我只能怀疑墙壁上开关箱内的DZ47----100A漏保保护电流变小,因升降电机比大、小跑电机功率大得多,调换一只故障消除,也就是说现在这些小型开关还不如老式的耐用,这样的事在别的线路上我发现的已经几次了。
这个问题很好,工作中的实际问题很有借鉴意义。
779
jidian9922
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2011/4/25
发站内信
发表于:2011/5/2 22:29:28
#37楼
以下是引用小笨熊在2011/3/26 8:48:11的发言:
猜个屁,不就是刹车线断了或者刹车线圈烧坏了......
3880
A888333
文章数:901
年度积分:83
历史总积分:3880
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/5/3 6:25:36
#38楼
行车用漏电保护器?初次见到,为什么不用空开?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1082
羊范小吃
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2008/1/17
发站内信
发表于:2011/5/6 16:29:27
#39楼
DZ47的断路器油100A的吗,我记得最大63A.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008