发表于:2011/3/25 14:11:45
#0楼
我单位两台同样设备,用的OMRON CJ1M CPU13的PLC。上几天一台设备的CPU单元坏了,另一台设备上的CPU单元工作至今,今天又是CPU单元坏了,所有指示灯全不亮。请高手指教下有可能是什么原因造成的?
没有找到问题根本。现在还在用另一部CPU单元。给OMRON客服说得邮到上海维修中心去检测
另,电压问题,没有记录议也无法检测,主机架电源模块灯亮。还有上面提到问题有错,应该是两台设备上坏的,不是在一台设备上。难道两台设备都同时电源模块坏了?不解!因为其中程序部分加密,所以现在只能用手动运行。
还有想请问下,有没有编程高手,帮忙编个程度,因为对OMRON的PLC不了解,想请哪个大侠帮个小忙,用MAD42 模拟量输出 通过比例放大板,控制比例阀。由上位机设定其时间及压力。两个压力传感器监测实时数据,上位机进行曲线显示。
谢谢了。
没有找到问题根本。[此贴子已经被作者于2011/3/31 11:59:34编辑过]