NPN传感器接入S7200 224CN 的I0.0端 经常会发生传感器损坏的现象 可能是烧坏了 但是将传感器接入计数器中,就不会发生传感器损坏的情况

目前接线方式是开关电源出来24+和24M,PLC的输入端 1M接24+,I0.0接传感器的信号端,传感器的负端接24M,24+经过一个3K的降压电阻接到传感器的正端给传感器供电



霍尔效应传感器 参数是OUTPUT VOLTAGE:DC -0.5V~30V,输出电流 Output Current:25mA

附件:
[本地下载]
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/3/27 12:23:26
#1楼
传感器正端为什么要加3K的降压电阻,200的驱动电流只要4mA就可以了,要不你换个好一点的接近开关。
8140
wangjlcs
文章数:1496
年度积分:217
历史总积分:8140
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/3/28 9:57:26
#2楼
应该是传感器耐压不足。