中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 三菱启动报OC
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:654 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱启动报OC

分享到
1846
hyrenwoxing
文章数:167
年度积分:65
历史总积分:1846
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2011/3/24 16:03:58
#0楼

     三菱55KW变频器,启动报“OC”,驱动IC是六个3120。检测发现其中一个3120输出脚变值,更换后变频器正常。但变频器搁置两天后又是启动报OC,把电流检测的光藕7800也换了,不知道是哪里问题,用电吹风吹了吹又好了,但过了一会儿又是原来样子,请各位高手指教
706
17810710
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2011/3/24
发站内信
发表于:2011/3/24 19:01:35
#1楼
电气技术在线交流群:145992115
536
jiekong
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:536
注册时间:2011/5/17
发站内信
发表于:2011/5/17 13:28:17
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>