请教一下 大工业用电的功率因数控制在多少为好?各地区是不是标准不一样,我在沈阳地区!有知道的麻烦下
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/3/23 17:24:05
#1楼
请咨询一下供电部门,看看对你们公司要求是多少啊。一般的话不低于0.9
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/23 19:14:22
#2楼
0.85以下,就要被罚款了
我是你的朋友
771
lw04qixiu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2010/11/28
发站内信
发表于:2011/3/23 20:02:29
#3楼
我是   营口的   0.9
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/3/23 20:10:31
#4楼
借楼主的地,我也问个问题。
功率因数补偿,按什么标准来,与负荷之间的关系怎么算。加装我少电容?
谢谢·
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/23 23:58:03
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19582
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:750
历史总积分:19582
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/3/24 6:19:30
#6楼
0.95
 一花一世界,一佛一如来
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/24 9:13:12
#7楼
以下是引用dushuangqiu在2011/3/23 20:10:31的发言:
借楼主的地,我也问个问题。 功率因数补偿,按什么标准来,与负荷之间的关系怎么算。加装我少电容? 谢谢·

1.  按每台设备的S-P-Q计算负荷再累加。
2.  计算总COSΦ=P/S。
3.  减少Q,计算结果S会随之减少而使COSΦ增加,当达到0.93~0.95即可。
4.  此减少的Q即补偿量。


[此贴子已经被作者于2011/3/24 9:20:40编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/3/24 9:45:44
#8楼
一般要求0.9以上。
1321
寒雨洋
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2011/3/24 11:24:03
#9楼
谢谢了,学习了!