请问现有的高压计量柜本人不知道倍率要怎么算?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/23 9:08:59
#1楼

1.  高压“电压互感器”的变比是:一次电压/100。
2.  高压计量柜的倍率应该是:(一次电压/100)*电流互感器的变比。
3.  这些数据在电能表的表盘上都有标明的。