您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1446 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

相线.零线.地线

1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2011/3/22 11:09:42
#0楼
相对零240伏,相对地220伏,零对地20伏。感觉好像有什么地方不对,为什么相对地只有220伏呢?是接地电阻太大吗?还是因为零线电流大(三相不平衡)导致相对零240伏,零对地20伏。望大家的指导和参与。
1176
liyunfeng
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2006/9/16
发站内信
发表于:2011/3/22 13:42:19
#1楼
一般情况是三相负荷不平衡所致,测量三相电流会有明显不同
762
15094084241
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2011/3/22
发站内信
发表于:2011/3/22 14:50:30
#2楼
去查吧,零线接地了,零点漂移
1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2011/3/22 17:42:31
#3楼
没有多大问题,我是想从理能上分析一下是什么原因。个人感觉:1是接地电阻大,2是零线电流大。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/23 11:53:35
#4楼
以下是引用深圳小赵在2011/3/22 11:09:42的发言:
相对零240伏,相对地220伏,零对地20伏。感觉好像有什么地方不对,为什么相对地只有220伏呢?是接地电阻太大吗?还是因为零线电流大(三相不平衡)导致相对零240伏,零对地20伏。望大家的指导和参与。

1.  零对地所形成的电压,与测量点在什么地方有关,有20伏的电压应该是在远离重复接地的地方,由漏电流所形成的压降。如果在重复接地的地方也能测量到20V的电压,说明重复接地没有做好。
2.  这里所给出的电压,从数值上看是:相对零=相对地+零对地,地好象是分压点。从三相负载不平衡引起的零点漂移分析,这三个电压未必同相,可用示波器去确认。
3.  所提供的电压数值,是每相都如此,还是其中的一相?如果三相负载不平衡引起的零点漂移,各相对零点的电压应该是不一样的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/23 12:57:15
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2011/3/23 20:26:08
#6楼
以上电压值是我家里插座里用数字万用表测出来的,只是感觉有些奇怪,所以在网上请教大家的帮助。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/24 4:52:07
#7楼
以下是引用深圳小赵在2011/3/23 20:26:08的发言:
以上电压值是我家里插座里用数字万用表测出来的,只是感觉有些奇怪,所以在网上请教大家的帮助。

您看:PE是重复接地点,如果做的好即电阻为零,则永远不会漂移,测不到漂移电压;N就是零点漂移,它可以在三角形内的任何地方,您在家测的就是那个电压。
附件
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2011/3/24 10:07:16
#8楼
感谢zhonggong的耐心教导。您太客气了。
756
17810710
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/3/24
发站内信
发表于:2011/3/24 19:04:20
#9楼
电气技术在线交流群:145992115

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005