MOV            #5D                 D100
MOV            #50                 D120
@PULS         #0    #0          D100
@ACC          #0    #0111     D120
如果我要输出93个脉冲,那是不是把#5D 改成93就可以的,还是改成什么数,还有如果我要加速频率为400HZ那是不是把#50改成400还是改成什么数,我是个新手,望各位前辈指点
我是个新手,望各位前辈指点迷津
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5675
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/21 16:03:37
#1楼
输出93个脉冲   MOV &93 D100   400HZ  MOV &400 D120