弱弱的问一下:定时器序号能用变量吗!

本人新手,请不吝赐教!谢谢啦!


[此贴子已经被作者于2011/3/22 22:43:53编辑过]
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/20 18:10:34
#1楼
不能,没见过编号用变量的
你什么型号的PLC?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/3/20 18:18:00
#2楼
不能吧,只能用阿拉伯数字!
做什么事贵在坚持!
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/3/20 20:17:51
#3楼
名称可以   这个序号?   对你说的我感觉不是很明白

像S7-1200可以仅用符号访问定时器
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/3/20 20:19:47
#4楼
不过定时器的编号是不是 算 变量的一种呢 ?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
875
hlyf609
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/12/16
发站内信
发表于:2011/3/22 18:36:42
#5楼
     我用的是国产南大傲拓NA200系列;某段循环中需用定时器,所以将定时器序号用变量代替;编译时没有问题,但执行就不行了。目前技术支持已经明确告知:定时器序号不能使用变量,容易引起中间寄存器变量混乱。当然这一点我已经通过仿真和试验验证过了。
     但是,听说西门子和三菱都有支持这种用法的型号,只是我没有用过。
     从理论上讲,应该是可以实现的,希望国产品牌改进提高!期待中!


[此贴子已经被作者于2011/3/22 18:42:12编辑过]
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/3/23 7:07:10
#6楼
不可以的
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/3/23 13:47:35
#7楼
都不可以,西门子也是不可以把定时器放在循环中的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/23 13:50:54
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6148
fzl_115
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:6148
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2011/3/23 13:58:04
#9楼
楼上朋友,日系变址寄存器也不可以这样用的!你可以试下!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005