如题:有一台55KW球磨机用电机。是绕线转子的,用频敏变阻器启动,电控柜内有两个交流接触器和一个时间继电器,类似与减压启动接法,转子滑环上有三根线,接线盒内也有三根线。请问这台电机与频敏变阻器怎样来连接?该用多粗的导线?多谢!
1202
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2011/3/20 0:24:28
#1楼
接线盒内是接3相电源  转子出来3个线直接接频敏变阻器``很简单``
891
后学常涛
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2011/2/12
发站内信
发表于:2011/3/20 19:21:53
#2楼
谢谢楼上的师傅!
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/3/21 9:05:47
#3楼
控制柜内的主接触器接绕线子电动机接线盒内的3相电源,转子滑环的3根出线接频敏电阻,另一个接触器接频敏电阻的封点,时间继电器用于延时起动。
891
后学常涛
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2011/2/12
发站内信
发表于:2011/3/21 19:57:43
#4楼
多谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/21 20:14:29
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
891
后学常涛
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2011/2/12
发站内信
发表于:2011/3/22 18:32:05
#6楼
太感谢了!我明天就该安装他了,论坛的师傅们都是雪中送炭的人啊!感谢!