您现在所在的是:

自控设计

回帖:7个,阅读:4449 [上一页] [1] [下一页]
1171
czh1234
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2004/7/2
发站内信
发表于:2004/11/30 16:34:00
#0楼
4-20mA输出,控制输出和变送输出有什么区别?控制输出可以送到DCS吗?
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2004/12/23 10:21:00
#1楼
我想是信号取得的方式的不同吧
1093
cang001
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/6/13
发站内信
发表于:2004/12/25 22:40:00
#2楼
控制输出一般指开关量输出.即DO信号.可以接DCS的DI端口.变送输出一般指模拟量输出.即AO信号.
一家之言,仅做参考.
915
张雨
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/12/28
发站内信
发表于:2004/12/29 16:20:00
#3楼
4-20mADC输出至DCS均可,只是区分有源、无源而已。
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/12/29 17:27:00
#4楼
我以为,变送输出是给控制系统输入信号;而控制输出是控制系统向负载的控制信号
至于是什么控制无所谓
1565
lttl1314
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2008/1/25 10:57:00
#5楼
支持第二楼的朋友.
921
turkey305
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2004/3/1
发站内信
发表于:2008/2/27 16:13:00
#6楼
我想楼主用的可能是自带PID控制、或是其他控制功能的仪表吧!变送输出是测量值的按比例用4-20mA表示。控制输出应该是仪表内部运算后的控制量按比例用4-20mA输出的。如有不对请其他高手指正
909
zhy555555_ll
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2011/5/13
发站内信
发表于:2011/5/13 17:55:41
#7楼
支持第6楼的朋友.
表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006