#0楼
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
  该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只给该风机供电),起初测得其电流为0.82A,在试用过程中曾发生控制器烧保险的现象,恢复保险后再次试机.
    现在测得其电流为2A.现在百思不得其解,风机的功率只有125W,电流应该<1A,现在测得的为什么有2A,是风机坏了还是控制器坏了?
   手上没有资料,请熟悉的大侠指点一下,谢谢了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/16 22:23:07
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2011/3/31 11:09:55
#2楼
风机的直接电源为48VDC,我们用了一个开关电源,开关电源输入为220VAC,输出为48V到风机的控制器。
已查清了原因,是开关电源上的一个电容坏了。