RT 三菱F700系列变频器通讯使用三菱自有协议如图

图
这么简单的求和却始终做不对 发过去变频器总是返回求和校验错误 崩溃啊
比如我发05 30 30 37 42 30 A1 A2
应该是30+30+37+42+30=H109(16进制)然后A1=30 A2=39 可发过去就是错误
有没大侠做过的 指导下表情表情表情
914
sunnyloves
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2007/8/21
发站内信
发表于:2011/3/17 15:15:58
#1楼
已经解决了 P123=0时 发送报文里不用加等待时间 同时最后根据P124添加回车或者换行