您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2106 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
773
guojinjuan.wai
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/9/24
发站内信
发表于:2011/3/15 22:41:11
#0楼
我们公司是生产钢管的,有一台坎贝尔除尘风机,现为一个按钮单独控制的,按下就启动了,再按下就停止了,公司现在推行降本增效,提倡节能。但由于操作工经常忘关掉风机,所以想将其改为自动控制,也就是打砂机启动时风机随着启动,打砂机停掉,风机也随即停掉,打砂机的启停为两个按钮。请教高手帮我设计下电气原理图。谢谢!~~


[此贴子已经被作者于2011/3/16 17:42:29编辑过]
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/3/15 23:14:27
#1楼
很简单,你得先把打砂机的控制电路发上来。
6972
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:95
历史总积分:6972
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2011/3/15 23:26:11
#2楼
把风机的控制线起停按钮去掉,串接在打沙机的接触器辅助常开
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/3/15 23:34:08
#3楼
很好哦
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/3/16 8:53:28
#4楼
以下是引用lixuefeng7272在2011/3/15 23:26:11的发言:
把风机的控制线起停按钮去掉,串接在打沙机的接触器辅助常开
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/16 9:07:53
#5楼
方案一、取消风机的启-停,然后将风机接触器的线圈串一个打沙机接触器的常开点,再与打沙机的接触器并接。
方案二、取消风机的启-停,干脆将风机和打沙机的接触器并接。


[此贴子已经被作者于2011/3/16 9:09:55编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
43972
YXBK 版主
文章数:20134
年度积分:1351
历史总积分:43972
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/3/16 12:35:41
#6楼
取消风机的启-停,把两个接触器的线圈并起来
大家一起学习
839
51359588
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:839
注册时间:2011/2/14
发站内信
发表于:2011/3/16 18:21:05
#7楼
以下是引用zjonline在2011/3/15 23:14:27的发言:
很简单,你得先把打砂机的控制电路发上来。
看下主题   普通的单向控制电路  串一下2个电机共同启动或者考虑风机启动过程长 加个时间继电器 不就可以吗  要图干什么啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/16 22:18:49
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2011/3/17 9:09:13
#9楼
看看