您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:2577 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

普通行车总跳闸

944
yanyunqiang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2011/3/13 18:07:20
#0楼
差不多一个小时多点就跳一次100安的主电路不接地没有短路怎没回事表情表情表情表情
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/3/13 18:22:57
#1楼
应该是负载侧的故障引起的啊,好好查查各分支的主电路了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/13 21:09:37
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
944
yanyunqiang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2011/3/13 21:18:49
#3楼
还跳
负载侧的故障是指电机接地或短路与转子接电阻的线应该没关系吧
944
yanyunqiang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2011/3/13 21:30:40
#4楼
希望各路高手不要笑俺
1060
236171136
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2010/7/10
发站内信
发表于:2011/3/13 21:44:28
#5楼
行车在工作时有抖动,线破后接地就跳闸。检查各出线口的电线
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/3/14 10:21:50
#6楼
负载大了,主空开坏了,主回路上有接地,原因很多!
做什么事贵在坚持!
858
1057691382
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2010/11/19
发站内信
发表于:2011/3/14 14:21:01
#7楼
估计跟操作工违章打反车有关
770
gjj19227167
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:770
注册时间:2011/3/14
发站内信
发表于:2011/3/14 20:38:44
#8楼
这个主回路跳,还真不好说。你看负载这边是不是有破皮接地的地方,也许你测时没接地,但行车在行走的过程中震动时接地呢,再好好的查看一下吧。
1162
申灶平
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2011/3/14 21:33:55
#9楼
可查看线路有没有问题,例如线路老化,接触不良,负载有没有问题,电机及电缆温度是否正常!操作工的操作不当!滑轨变形,到了某一地方震动大,接触不好,引起缺相,导致跳闸!