发表于:2011/3/13 17:01:36
#0楼
单位电井里的母排开关箱里的保护地线都带大小不一的电流,把分路的负载全断掉还是有电流(负载主要是照明和插座),不知这个问题是否正常,会有几种情况会造成这样的现象? 谢谢