* 帖子主题:

急。。模拟量

2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/3/9 20:55:36
#0楼
大家好:急-500~0PA对应的4~20MA西门子200中计算公式是什么了,怎么算的。。?比如PLC采集进来7000的数字量,那是对应的多少怕了?大家帮我也写下公式。。谢谢了
2633
glenxu
文章数:642
年度积分:111
历史总积分:2633
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2011/3/9 21:26:08
#1楼
画个图,列个方程自己算
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/3/9 21:36:14
#2楼
公式是什么了
86281
ZCMY 版主
文章数:47573
年度积分:800
历史总积分:86281
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/10 9:10:31
#3楼
4~20MA  对应6400~32000
1370
anhuitk01
文章数:552
年度积分:65
历史总积分:1370
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/3/10 13:11:07
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1370
anhuitk01
文章数:552
年度积分:65
历史总积分:1370
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/3/10 13:11:09
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1370
anhuitk01
文章数:552
年度积分:65
历史总积分:1370
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/3/10 13:11:11
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2011/3/10 20:17:38
#7楼
(7000-6400)/{(32000-6400)/500}=11.71875


[此贴子已经被作者于2011/3/10 20:19:14编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/10 22:24:40
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/3/11 18:44:06
#9楼
四楼,我是这样算的不知道对不对,大家给参谋下、、{(7000-6400)*500/(32000-6400)}+(-500)=-488.28125

因为是负压;-500对应是4MA     0对应的是20MA

[此贴子已经被作者于2011/3/11 18:45:40编辑过]