各位大侠,大家看看我的程序,我用编码器触发中断,中断是有效的,但是我有以下疑问:
1,为什么我的中断会一直接通,而不是计数到达之后接通,过了就熄灭··
2,为什么我的主程序不经过中断结束后执行,而是直接就执行了。
3,程序内的倍长比较时,我的数据对上之后为什么没有输出呢···
希望哪位大侠能给我指示,疑问中····
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2011/3/8 14:37:46
#1楼
1.要正确“初始化”你的中断