发表于:2011/3/3 17:14:53
#0楼
我一个客户经常碰到变频器带载起动情况下,低频的时候起动不起来的情况:也就是大约在10HZ以下电机蠕动起动不起来。我一般是给客户两种解决方法,一、加大变频器的转矩提升。二、给变频器一个起动频率,并保持一段时间再进行升速。但是这两种方法各有自己的弊端,第一种方法就是如果转矩提升太高了以后电机就会出现过流或者过载的情况,这是因为变频器转矩提升就是加大V/F比的V,如果太大就会出现过流或者过载的情况。第二种情况的弊端就是走去频率太大了以后会对电机的轴有一个大的力矩冲击。
以上两种方法都是我给客户解决这种问题经常用的,我想在与大家交流的同时请大家再想想有没有什么其他的解决方法,共同交流一下,向大家学习一下。谢谢!