您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:489 [上一页] [1] [下一页]
706
tzd772
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2011/3/2
发站内信
发表于:2011/3/2 10:08:25
#0楼
大家好!
请帮分析下问题:电流在额定一下,变频器运行3天后烧坏,充电接触器主触头烧坏,模块烧坏1相,电容烧坏两个。更换1台3天后烧坏同样的东西。个人分析是输入电源有瞬间缺相,是接触器产生脉动电弧高电压,损坏电容,高电压损坏击穿模块控制。请帮忙分析还有什么原因!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/2 19:34:09
#1楼
我认为,不是电压太高,而是充电电流太大了,超过了接触器的触点容量所致。