1000米处用电问题
朋友们:你们好!请教个问题 距一台160KVA的变压器1000米远处用电负荷是动力100kW,(临时用电)考虑电压降得用多大的动力铜电缆或铝电缆?谢谢了!!!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/1 16:23:38
#1楼
具体记不清了,好像是 可按“负荷距”计算。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1020
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2011/3/1 17:00:24
#2楼
根据负荷来算不可以么,这个距离远么很远么?
小迷糊来学习
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/3/1 17:42:34
#3楼
铜线3X95   铝线3X120 且留有部份余量
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/3/1 19:21:13
#4楼
不知道你是什么负载
120铝线
实惠一点,不是自己的话就用铜线 安全
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/3/2 10:26:12
#5楼
还是铜线安全
做什么事贵在坚持!
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2011/3/2 15:43:18
#6楼
满负荷时95平方铜电缆压降约为45V。建议采用120平方的铜电缆或185平方的铝电缆。
这笔投资还是很大的。如果只是短时使用还是建议想其它办法。如租用柴油发电机等。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/2 15:57:44
#7楼
以下是引用guangyuxbl在2011/3/1 17:42:34的发言:
铜线3X95   铝线3X120 且留有部份余量
994
济南
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2008/7/12
发站内信
发表于:2011/3/5 11:13:43
#8楼
期待高手解答,关注中。。。。。。。。
946
1223560748
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2011/3/6 12:13:32
#9楼
安距离算铜一个电流5安,鲁安2安基数按