三菱FX1S PLC,8端输入,其中7端输入是直流24伏,1端接入的是火线,可以正常工作吗?请高手指点。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/28 16:14:34
#1楼
PLC上L/N是接电源的,其它的输入端不需要外接电源,其内部已有电源,只有直接和COM端连接就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/28 16:40:17
#2楼
PLC的输入端子L  N接电源220V,其它的输入端子和COM端连接输入信号的。
2253
hongmei
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:2253
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2011/2/28 16:40:23
#3楼
感谢回复,我是说输入端其中一端输入的是火线
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/28 17:27:00
#4楼
输入端已有直流24V电源,不能接交流的,如果直接接就完蛋了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1207
luohongxingabc
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2011/2/28 18:46:04
#5楼
以下是引用guangyuxbl在2011/2/28 16:40:17的发言:
PLC的输入端子L  N接电源220V,其它的输入端子和COM端连接输入信号的。
LN接220V外电
其它的端口不要接外电,否则PLC就烧掉了
广州非标自动化设计!
919
二球一哥
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2011/2/28 21:09:42
#6楼
肯定不行的哦!
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/28 21:48:22
#7楼
只有电源端 能够接 规定的电源,FX1S的输入端、不允许接“火线”!

输出点若是继电器输出,则可以查看说明书,应当可以接入~220V电源。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/1 8:52:45
#8楼
呵呵;除了L、N电源端外,上面的端子任一个输入交流电你这台PLC就算报销了;
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/3/1 16:38:15
#9楼
仔细看一下操作手册上面有接线图。