这事有点怪!

759
qilu521521
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/7/18
发站内信
发表于:2011/2/27 13:37:08
#0楼
附件内容是我公司AB PLC梯形图程序,是我在上位机上监控程序执行时做的截屏,在自动状态下YHJ_03_SS_yunxu_jieche条件成立后,在所有条件都满足的情况下YHJ_03_SS_zx没有输出,并且变频器停止状态位没有被复位。但是如果运行状态为手动,程序正常执行。工控新手,头一次遇到这样的事情烦请各位师傅指教。

745
saint86
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2010/8/9
发站内信
发表于:2011/6/15 11:29:17
#1楼
没有附件啊
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/6/15 13:11:13
#2楼
附件呢?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1040
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2011/6/16 8:18:29
#3楼
第一看不到附件 第二是不是这段程序没有在主程序中调用呢
745
saint86
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2010/8/9
发站内信
发表于:2011/7/11 11:16:24
#4楼
很可能是没有被主例程调用
759
qilu521521
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/7/18
发站内信
发表于:2011/9/12 19:28:05
#5楼
给大家答案
的确是没有被主程序调用,设备厂家做了一个时间限制程序来控制主程序对子程序的调用,并且加了源代码,弄得我看不了这段程序,到现在也不得不时间到了期限就要从新灌一遍程序。谢谢一直以来关注此贴和给予帮助的老师。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/13 9:21:43
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
759
qilu521521
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/7/18
发站内信
发表于:2011/9/13 19:03:01
#7楼
由这个问题讨论我的上一个帖子
我昨天发的那个帖子中提到的,就是在同一个远程I/O模块站点上的输入点有没有可能部分点位被恶意程序控制而其他的输入点没有问题,并且被控制的输入点在接入该点的开关动作时候,程序中对应的点不反转。愁死了,没的经验真要命。希望老师给讨论下这个问题吧。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/13 23:21:27
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/14 0:10:21
#9楼
哦,高手云集!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005