您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1487 [上一页] [1] [下一页]
2273
64732520
文章数:296
年度积分:45
历史总积分:2273
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2011/2/25 20:30:16
#0楼
还有三相220伏有没有零线 如果有那么相零之间电压时多少?
2273
64732520
文章数:296
年度积分:45
历史总积分:2273
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2011/2/25 20:53:18
#1楼
怎么没人关注呢表情
今天那个主管说500千伏安三相380变三相220的变压器能带800的电流,我算了一下是720 不知道我算的对不对
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/2/26 15:06:30
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1070
445115954
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2011/2/26 19:12:46
#3楼
期待学习
2273
64732520
文章数:296
年度积分:45
历史总积分:2273
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2011/2/26 19:29:17
#4楼
请问760 赫1312是如何算出来的呢
以下是引用小笨熊在2011/2/26 15:06:30的发言:
380那一端满载额定电流是接近760A,220那一端是1312A,
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2011/2/26 20:02:34
#5楼
500/1.732*0.38=759.693
500/1.732*0.22=1312.198
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2011/2/26 22:57:19
#6楼
500/1.732*0.4=721.709
2273
64732520
文章数:296
年度积分:45
历史总积分:2273
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2011/2/27 8:38:55
#7楼
谢了 上面的表述有误是200伏 不是220伏 算下来是1443安